TDK kutatás a belső oldali hőszigetelésekről
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen évente megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencián 2024-ben készült egy belső oldali hőszigeteléseket vizsgáló tanulmány. A kutatás elsősorban a hazai historizáló társasházak ilyen rendszerekkel történő energetikai korszerűsítését vizsgálja.
A dinamikus szimuláció alapú mérés egy jellemzően kisméretű téglából készült falszerkezeten több, a hazai piacon is elérhető terméket (fújt cellulóz, farost, és kálcium szilikát) vizsgált. Az elemzési szempontok a következőek voltak: fagykár, penészesedés, nedvesedés és belső hőérzet javulása. Az esszé az egyénileg kivitelezett társasházi felújításokkal is foglalkozik, a legjobb rendszer megtalálása után elemezték az összetett csomóponti szituációkat, ahol a lakások határolószerkezeteiben létrejövő asszimetrikus hőhidak szomszédokra kifejtett hatása került górcső alá. Az összetett vizsgálatok után a kálcium-szilikát hőszigetelés (Multipor) bizonyult a legjobbnak.
Az eredmények azt mutatják, hogy a szigeteletlen szomszédok a legkritikusabb csomópontokban a felújítás előtti állapothoz képest maximum ~ 1,5°C -os hőmérsékletcsökkenést tapasztalhatnak. Ez ugyan nem elhanyagolandó különbség, viszont sem állagvédelmi, sem penészesedési problémákat nem vetett fel a szimulációs modellnél.
A leszűrt tapasztalatok alapján a legfontosabbak a következőek:
A szigetelés telepítése után problémát jelenthet a külső szerkezetek túlzott lehűlése és elfagyása. Ennek vizsgálatakor a DIN 4108-3 német szabványnak megfelelően nem csak a hőmérsékletet, de az építőanyag nedvességtartalmát és porózusságát is figyelembevéve járt el a szimulációs elemzés. Az elfagyás a leginkább lehűlő szerkezet, a külső falsarok esetében sem jelentett veszélyt.
A szimulációkról általánosan elmondható, hogy belső oldalon penész képződése nem volt kimutatható.
A vizsgálat a VTT modell segítségével történt, mely egy egyetemesen elfogadott, hőmérsékletet, páratartalmat és időt figyelembe vevő modell a penészesedés vizsgálatára. A szimulációs modellünk ugyan nem vette figyelembe, azonban a Multipor egy kémiailag olyan lúgos közeget alkotó hőszigetelő anyag, ami kémiailag megakadályozza a penész megtelepedését a környező felületeken.
A kutatás egy valós lakás felújításának szimulálásával zárult. A saroklakás két homlokzati főfallal határolt, melyeket a felújítás során 8 cm-es kálcium-szilikát anyaggal szigeteltek. Nyílászáró korszerűsítés és fűtéskorszerűsítés nem történt. A felújítás után több mint 20%-al csökken az éves fűtési energiaigény.
Konklúzió
A disszertáció kiváló betekintést nyújt az egyénileg kivitelezett belső oldali hőszigetelések kérdéskörébe. A szimulációs eredmények alapján ezek a rendszerek jól használható megoldást jelenthetnek a védett homlokzatú társasházak energetikai felújítását célzó projekteknél, a téli fűtési költségek csökkentése mellett kellemes beltéri hőérzetet teremtenek.
Szerző: Tóth Botond, Gyepes Merse, és Gulyás Barna a „Historizáló bérházak belső szigetelésének lehetőségei és veszélyei" című, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen készült TDK dolgozat alapján